6.9哪来的?
因果你搞反了,电流是测量值,显示的值是根据测量值进行计算得到的。不是说程序为什么这么编,而是传感器为什么这么选型。
6.9的由来:
“20个油漆罐液位根据公式推到[(xmA(液位)-50L)/(250L-50L)]*100%*16/(密度参数/10)+4mA=ymA电流值,因为那个参数范围是80-55,所以计算出现场的液位器电流值都应该在4mA到6.9mA之间,”
若密度值是55,液位满罐(250升)代入公式,计算出的电流值就是约6.9毫安,PLC就是这样运行计算的,我结果现在测出的与该值吻合、一致