以下是引用阿呆哒在2016-11-25 09:14:45的发言 >6楼

这个这算有啥标准没有?比如说1000kW电机的电压是380V,电流是1726A,效率是96.2%的情况下,该怎么确定变压器容量呢?变频器选S120系列。

以下是引用cooking110在2016-11-25 09:07:20的发言 >4楼:哈哈。。K版太坏了...

引用4楼详细内容:

哈哈。。K版太坏了,赤果果滴炫耀。。


回答下楼主,变压器的规格选择(含容量),肯定是依据后端的负载(即驱动器)来选择的。变压器选型涉及得无非是电压和电流,这些都可以按驱动器说明书获取。比如,1000KW的驱动器,输出电压和输出电流分别是多少,折算到变压器的副边侧,算出电压和电流,适当考量点余量,ok,容量就出来了。。


你说这个不是移相变压器的问题。你需要的是2卷(6脉冲)或者3卷(12脉冲)整流电力变。