我来占沙发!楼主是使用logo PLC吗?只要有模拟量输出模块就好办。没用过logo 以S7-200 PLC为例,模拟量想要输出0-10V电压,直接程序中给定模拟量输出地址0到32000即可。当然,模拟量模块设置接线等要选择电压输出。变频器侧以MM440为例,0-10V电压信号假设接到变频器模拟量输入1端子上,模拟量1拨码开关在OFF上酒可以了,P0756=0就可以了。当然P1000频率给定要设置为2,模拟量给定。