看故障是CU与VSM10电压检测模块之间的DRIVE-CLIQ通讯故障,,


我觉得跟光纤接头的关系不大,,


CU与VSM10电压检测模块之间的DRIVE-CLIQ通讯电缆查一下,或者将VSM10更换一下看看,测一下24V电压,

可能的原因就是CU VSM 两者的通讯口有损坏的,或者电缆有问题,