恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-11-25 19:19:34
2楼
看故障是CU与VSM10电压检测模块之间的DRIVE-CLIQ通讯故障,,
我觉得跟光纤接头的关系不大,,
CU与VSM10电压检测模块之间的DRIVE-CLIQ通讯电缆查一下,或者将VSM10更换一下看看,测一下24V电压,
可能的原因就是CU VSM 两者的通讯口有损坏的,或者电缆有问题,