初次使用1200 PLC,使用博途V13 SP1与1214C通讯,死活搞不定了,哪位老师指点一下?
ping PLC的IP地址也能ping的通,就是搜索在线设备时找不到CPU,PLC和昆仑通态的TPC1062Ti屏用网线直连,PLC和屏二者间也通讯不上,要老命了。
电脑系统完全重装了一次了,没有任何杀毒软件,博途软件也是重装完系统后重新安装的,实在搞不懂了。
要是V13 SP1,看看是否可以拖进来 1200 V4.1版本的CPU。要是可以,基本没有固件辨识的问题。
电脑系统不要安装什么杀毒软件,避免限制软件的进出站连接、避免电脑拒绝TIA修改本地IP地址。
初始不熟悉,建议采用网线直接连接。以后加入无线路由器后,可以用无线连接。
如果是新买的多台PLC,因为它们都是相同的IP地址,连接以后只能用左侧项目树下方的在线访问去分配每个IP地址。通过LLDP的搜索MAC号,辨识相同IP的不同PLC。这时,分别分配不同的设备名称和IP地址,然后重新上电。再通过IP地址分别连接。
因为,直接连接没有DHCP给你分配IP,只有个WINDOWS默认的196.254.x.x。这个本机IP地址需要修改成PLC同一网段。
如果,每台PLC均有了不同的IP地址,可以通过IP地址连接。右键点击连接,选扩展连接,直接输入IP地址,在线。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主