回复:求助:搞死人博途V13 SP1与1200之1214C通讯

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23500
  • 精华

    901
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-11-25 19:20:20

3楼

展开查看
以下是引用金人训在2016-11-25 17:13:51的发言 >楼主

初次使用1200 PLC,使用博途V13 SP1与1214C通讯,死活搞不定了,哪位老师指点一下?

ping PLC的IP地址也能ping的通,就是搜索在线设备时找不到CPU,PLC和昆仑通态的TPC1062Ti屏用网线直连,PLC和屏二者间也通讯不上,要老命了。

电脑系统完全重装了一次了,没有任何杀毒软件,博途软件也是重装完系统后重新安装的,实在搞不懂了。

要是V13 SP1,看看是否可以拖进来 1200 V4.1版本的CPU。要是可以,基本没有固件辨识的问题。


电脑系统不要安装什么杀毒软件,避免限制软件的进出站连接、避免电脑拒绝TIA修改本地IP地址。

初始不熟悉,建议采用网线直接连接。以后加入无线路由器后,可以用无线连接。


如果是新买的多台PLC,因为它们都是相同的IP地址,连接以后只能用左侧项目树下方的在线访问去分配每个IP地址。通过LLDP的搜索MAC号,辨识相同IP的不同PLC。这时,分别分配不同的设备名称和IP地址,然后重新上电。再通过IP地址分别连接。

因为,直接连接没有DHCP给你分配IP,只有个WINDOWS默认的196.254.x.x。这个本机IP地址需要修改成PLC同一网段。

如果,每台PLC均有了不同的IP地址,可以通过IP地址连接。右键点击连接,选扩展连接,直接输入IP地址,在线。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15639条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。