展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2016-11-25 19:19:34的发言 >2楼

看故障是CU与VSM10电压检测模块之间的DRIVE-CLIQ通讯故障,,


我觉得跟光纤接头的关系不大,,


CU与VSM10电压检测模块之间的DRIVE-CLIQ通讯电缆查一下,或者将VSM10更换一下看看,测一下24V电压,

可能的原因就是CU VSM 两者的通讯口有损坏的,或者电缆有问题,



处理思路:1、检测VSM 10 DC24v电源连接端子;2、如果DC24V电压正常,那么DP头更换、DP电缆采用专用工具重新制作连接;3、第一第二试过无用时,更换VSM10,但是,变频柜和低压柜上各有一块,如何检查哪块有故障?