这个参数需要算吗?负载电压、电流、效率的问题,变压器的容量计算容易吧,把这个容量直接提供给变压器厂家,说明长期工作制还是短期工作制,剩下的工作就交给变压器厂家吧。

24脉波变压器是要实现±7.5°的移相的,称之为移相也能擦个边。这种变压器一般都由两台12脉波的整流变压器和与之匹配的整流器共同组成。为了实现两台整流变压器在网侧实现±7.5°的移相,在整流变压器原边采用延边三角形接法。

具体的需要看K版推荐的类似的工具书了。