以下是引用Jun1027在2016-11-25 20:39:43的发言 >

处理思路:1、检测VSM 10 DC24v电源连接端子;2、如果DC24V电压正常,那么DP头更换、DP电缆采用专用工具重新制作连接;3、第一第二试过无用时,更换VSM10,但是,变频柜和低压柜上各有一块,如何检查哪块有故障?

其实拓扑结构是CU到装置CIB或者CIM的X400,,X402到VSM的X500,,重点看看这一条线



装置之间是各自独立运行还是并联运行???ALM有VSM10,,逆变器柜没有吧,,

VSM10通讯故障的话那么其中报故障的READY正常指示灯肯定是红色的,,