评论太长!汗!
上次工控机数据出现以下情况出现此类情况:1、客户非法关机,只断总电,不关电脑,虽然有UPS但供电时间有限,这是最要命的2非法关机之后出现一些相关驱动自动重新安装,导致数据库损坏,另外一台工控机就是这种情况,但只是损坏了文件,修复一下就可以了3第二次非法关机以后,sql server (Mssqlserver)手动也无法启动,而且损坏比较严重,服务器进不去,重装sqlserver都重装不了,最后只得重装系统,还好之前有备份系统,还原一下就可以了!所以工控机要每隔一定时间就备份一次,丢失的只是一部分数据而已。其他几台机因为经常跟她们说要正常关机就用了快半年了,都没出什么问题
另外一台出现这个,但我重新删掉重建就OK了
嗯,非法关机的确很要命
WINCC非法退出,有在线归档的,经常会出现卡到一半进不去,就是数据库有问题
电脑非法关机,你这还算好的,我碰到过几次硬盘直接坏掉了~根本就没办法开机
既然安装者UPS,可以做个保护措施啊,当断电的时候,PLC检测没有电源了,发个信号给WINCC,WINCC执行退出系统并关机就好了