发布于 2016-11-26 19:58:33
2楼
楼主用的什么调试?BOP-2?还是STARTER?如果是STARTER,没问题,就是P2155而如果是BOP-2,可能会出现类似的问题,P和r不分了。这是虫子。bug!
你可以用400技术热线寻求帮助。我发现现在的G120装置,版本4.7.3,BUG,参数变化,搞得我晕头涨脑的,很不爽。
举例1,编码器无信号,连闸(启动信号)都合不上,报故障F07575,我用今年1月发布的手册版本,没找到这个故障号,问技术支持,才知道,STARTER里双击故障号即可看故障信息(E文的)。照此办,才知道是编码器信号没有被读到。我就纳闷了,我连闸都没合,他就超前告我不能启动了?
举例2,4.7以前版本的自由功能块,是可以连接工艺调节器里的固定值设置参数,P2201-P2216,而现在再用这个参数,STARTER里自由功能块的输入,选择寻找的连接量找不着了,只能连接P2900...,很是沮丧;
举例3,在现场,工程师没有条件用笔记本修改参数,用不了STARTER,只能用BOP-2了,也是这个情况,在BOP-2上显示的一个r2050.x参数,变成P2050.x,电话告我没有r参数,是P参数,并传来了图片,在家里自己一试,也是如此。这就是虫子。
版本改的太快了,乱乱轰轰的。这么改版参数,对于最终用户倒是无所谓的,但绝对是苦了系统集成商(OEM)用户。而恰恰这些用户才是重要的哇。让大家老是在不断地为操作问题而困扰和苦恼。一个字,烦。
吐槽一下。