回复:CU240E-2 DP能否把宏15的数字输入DI0改设为正向启动,DI1改设为反向启动?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37041
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-11-26 20:22:36

1楼

宏是什么?我理解,宏就是一个模板,照着做就是了。省大事了。


你若是改了,那还用什么宏?直接自己自由定义不就得了?P0922 = 999,所有的接口参数,你想怎么连就怎么连,多爽!玩转BiCo的功能。