恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-11-26 20:40:18
8楼
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
对于单根电缆来说,任何排列方法都可以使用,但是不同的排列方法对电缆产生的 影响不同。
排列方法不当容易使同相的不同电缆载流量不同,发热不同,且相差较大,会造成载流量过大的电缆加速老化。
比如两个单芯电缆排列,AABBCC排列法可造成同相两根电缆AA或BB或CC载流量相差近30%。正确排列最好是上下两排各是ABC且上下对齐。
如果是楼主所说的每相四根,最好是上下两排ABCABC且上下对齐。这样会使电流比较均匀。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主