回复:CU240E-2 DP能否把宏15的数字输入DI0改设为正向启动,DI1改设为反向启动?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-11-27 09:36:09

3楼

可以改。

先用宏是对的。

过程是:

先选择合适的宏;

然后,改成999,这时原先的组态不变,你再改。

如果要用到自由功能块,需要最开始时,勾选,启用。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?