这次ABB那边的人过来说,怀疑是电网进行无功补偿造成炸模块,特别是在无功补偿进行自动切换的瞬间。(ABB这边的人说,他们的传动手册都已经说明了不要用使用无功补偿,还是头一次听说。但是我想,大型工厂,这个无功补偿都是必须的,要是真的不能无功补偿,这可咋整呢)
上面是检测的数据,主要是5,7,11以及13次谐波含量会增高,特别是无功补偿电容组在自动进行控制的时候,切换的瞬间谐波含量的百分比会瞬间变高的,但是最高都在4%左右吧。看到了这些数据,ABB这边的人也不能判断到底是不是电网的问题。还是一口咬定是无功补偿造成的吧。不知道大家怎么看待这组数据吧????
另外,在没有进行任何的无功补偿的话,电网的功率因素位0.89,进行两组补偿之后功率因素达到了0.98左右吧。
由于是新机,ABB真的是大器,发了两箱模块过来,我们自行修复,在修复的过程当中,出现了一个很有意思的故障,那就是变频器在5HZ甚至1hz运行的时候,会报直流母线低压。变频器启动之前,直流母线电压用abb的调试软件监控电压为530伏左右,按照上述频率启动之后,发现直流母线的电压一下就被拉到390伏左右,如果继续加频,直流母线继续往下走,直到报警。
最后发现三个整流桥都没有触发:处理的办法是这样的,在送电之前,用钳形表检测好预充电回路电流,然后送电,等母线电压稳定在530V左右,此时钳形表显示的电流是0.4A左右,我们就启动变频器,发现此时预充电回路竟然神奇的往上串,到十几A的电流甚至还往上走,直流母线电压依旧在启动的瞬间就立刻往下走,这个时候立即停掉变频器。
等停掉变频器之后,我们就断开预充电回路,这个时候神奇的发现,直流母线的电压直接变为0了。
通过上述措施判断,整流桥真的没有触发,但是亮点就是直流母线电压还是可以达到530V,和变频器正常的时候是一样的数值,只不过此时确实虚的。而且整流桥如果是真的触发了,此时旁路应该是没有电压的才对。(此办法可以各位可以评估下风险,欢迎拍砖)
但是在此之前我们换完了所有的板子,期间母线电压低,甚至将整流桥都换完了,此问题依旧存在。直到出现上面我叙述的处理方案。原来是这样的,板子虽然有从供应商以及ABB提供的,但是供应商哪里的整流桥驱动回路这个板子,拿过来的时候却是已经开封的,所以又重新开始怀疑这个驱动板有问题,紧急从其他地方调。 结果只能等到下半夜去了。
谢谢各位的点评。
精华帖版主置评:这个分析很到位,炸预充的主要原因就是主回路没有工作。
虽然是ABB的变频器,这种处理问题的思路,在所有变频器中都适用。老兵