回复:从机优化问题

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9986
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-11-27 21:49:39

5楼

你的这个设置挺别扭的:P083=4,那意味着速度实际值来自P609,但是你的P609=6001,那意味着K6001是速度实际值。但是呢,西家通讯规约中,第一个字的BIT10一定要为1,否则就会认为没有接受到有效的控制字。这样就有问题了:速度实际值是个变化的量,根本无法保证BIT10always=1,那你这个系统通讯不出问题?这是其一。


其二,你的装置没有使能,你的电流环优化是怎么做过去的?


其三,如果你的P648=9,那你只通过37/38端子就可以控制ON/OFF1及ENABLE了。


其四,即便你通过37/38端子可以合闸了,也可以使能了,你的速度实际值是通过通讯来的,主机不转,从机如何转?


其五,你的P500=6002,表示你的从机已经是个转矩闭环的系统了,你还要做弱磁优化,你不怕飞车?


一句话:太乱了!