F001是过电流,也就是起动时的电流太大, 起动加速时间的长短直接会影响该电流,时间短会拉高电流,还有你的负荷状态,要检查电机的三相阻值和绝缘,充电电容的好坏也会有此报警,当然IGBT模块的好坏也有可能。
前几天我处理过F002是过压报警,是变频器停止时会出现报警,以前是正常的,变频器已经用过多年,已经老化很有可能,于是就改P1121的参数从10S改到15S之后就OK 了。