恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-11-28 11:46:59
1楼
楼主对项目的背景交代并不是太清楚。
7081紧停,是从105/106端口进入的装置单独急停?还是操作员对整个系统拍下的急停按钮?
如果是后者,估计是与系统对7081装置的控制逻辑有关。系统急停按下后,系统把7081的电枢电源断开了,而其他装置却没有做这个控制逻辑,因此7081报故障而其他装置在这种情况下不报故障。处理的话就是在系统里取消这个控制逻辑。
如果是前者,那就核查下装置的参数吧。。看看是否对这个急停信号有其他处理。。
F004一般是不建议屏蔽的。