前段时间一个周六,经过公司冷冻机时,无意中听到有一个冷却风机的声音异响,刚好那天没有维修工在值班,于是找来梯子到设备顶部检查风机,打开保护罩,发现叶片有点碰桶壁,先检查了各个紧固螺丝没有什么问题,如是将风扇叶拆除,才发现了问题。风扇叶固定法兰轴套破裂了,幸好发现的早,如果再迟点发现,可能会造成风叶飞出事故。

找机械工程师量尺寸重新机加工法兰轴套,做好后将风叶安装上去,并手工校正了一下风叶。

到现场安装时发现因为机械工程师的疏忽,测量的尺寸不准,做的法兰内径比轴大了差不多一个毫米,风叶安装在电机轴上有点打晃,这不行啊,如果这样安装上去,电机轴上紧固风叶法兰的螺丝容易松动,可能会导致出现安全事故,再去重新加工一个法兰时间来不及了,工程部这边又没有铜垫片,这时碰巧一个车间人员在更换设备0.45MM厚度不锈钢滤网,于是灵机一动这个滤网转一圈有0.9MM,使用这个滤网作为垫片刚好。


在现场不太费力就安装上风叶,轴和轴套间隙套上这个不锈钢网后就基本合适。
紧固其他螺丝后,开机测试异常声音没有了。风机转动的很平稳。