发布于 2016-11-29 10:07:40
10楼
就是你说的这种现象,屏校准也调过且30内保存过,问题是离线直接接电源它能正常触摸调整参数,只要DP/MPI口与315F-2DP连接上,图像显示画面都能与PLC同步更新,就是触屏按不动。
引用5楼详细内容:
楼主的问题是:1、数据同步正常。(说明已经通讯上,)
2、触屏没反应,注意是(触屏)
楼主可以进入触屏校准一下。
具体方法: 1.在西门子触摸屏控制面板双击OP,选TOUCH项,点Recalibrate 2.依次点十字,再重启动,就可以了 以上不行,估计是WINCE的系统没做好,重新刷一下,试试. 注意 十字光标消失后会出现一个30秒的倒计时在倒计时结束之前一定要再触摸一次屏幕以保存之前的设置。否则等待30秒结束后前面的设置是没有被保存的
问题是在运行的项目中出现的还是新项目?