回复:414-3PN/DPCPU+CP443与上位通讯问题

林子89

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2015-09-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-11-29 15:40:32

10楼

暂时解决了。

原来的连接是CPU PN口连到多个交换机,其中有几个交换机又连了多个AP,AP连多个台达PLC,CPU网段192.168.0.x,AP网段192.168.1.x;CP443千兆口没有用,百兆口分配了192.168.1.1,连了上位用的交换机;CPU PN口连的交换机和上位的交换机互连。

现在把CPU PN口抛开了,CP443千兆口用192.168.1.x网段,百兆口用192.168.0.x网段,其他没变,都能通讯上了。

以后会更换AP的连接,直接连到上位使用的交换机上,不和CP443的百兆口连接了。