回复:S120变频器,整流单元报F30011.从trace图形看,每次报警均在电机发电时,直流母线电压约674V

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37036
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-11-29 19:18:48

3楼

像这样的问题,一般是先看故障描述,然后根据故障描述来分析问题可能会是哪导致的?


为了进一步把问题搞清楚,也可以把STARTER连接上,用trace,录一段制动状态时的直流母线参数波形,再作进一步的分析和检查。


楼主描述的现象,都是系统在做制动时所出现的问题。那为什么不去考虑一下制动单元和制动电阻呢?所谓直流母线波动,应该是指直流母线电压上下大幅的震荡。录一段r0026看看,或许有解。


直流母线有事,与输入电源侧有关,与负载加速率有关,与直流母线电容有关,与制动单元和制动电阻有关。嘿嘿,这么多方向,要一个一个的检查排除。需要做工作的。猜是不行。