回复:在博途软件中s7-300如何和s7-200 smart 通信

kibu

  • 帖子

    550
  • 精华

    4
  • 被关注

    48

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-03-22

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-11-30 08:43:05

1楼

 走Profibus方法:

S7-200SMART 有profibus通讯模块DP01可以用,S7-315-2PN/DP组态里添加DP01的GSD文件就行


走网线的方法:

参考这篇文章:http://wenku.baidu.com/link?url=CYvrIrgrZHby4_vsbLsJJG2wx4FfrB6xpa09aDlrknPs74c-9ozCbO-jlQSj3NPuRTZlwtzXFnzQhBKrO8ffxLQWdmpUmKnk3UjL0_VuJFy

这是step7中使用PUT GET 编程与200smart通讯,TIA中与此类似,先编程,再组态连接,200smart的V地址区映射到300/400的地址表示为DB1,如V0.0,在ADDR_1中无法填写,需要用DB1.DBX0.0代替

 

 