这个不是博途软件的问题吧!在STEP7中也是一样的。FB有背景数据块,FB输入输出对应背景数据块地址,而FC的输入输出没有实际地址对应,只有程序调用时,才会和实际地址产生关系。对于FC的输出变量,必须在每次执行FC时候赋值一个确定的值,否则可能输出一个随机值。因此,将输出用于沿指令的,用于自保持逻辑,都是错误的。因此,需要使用INOUT变量代替OUT变量。