线圈其实是从传统继电器电路引入进来的概念,在plc里所谓线圈的吸合实质是对该点赋值为1。


普通的线圈其功能应该是条件满足时给该点赋值为1,不满足时赋值为0。置位线圈则是条件满足时赋值为1,不满足时并不赋值为0,需要依靠复位指令将该点赋值为0。


所以所谓双线圈就是在两处对该点进行了赋值操作,由于指令是顺序执行的,所以前面线圈点的赋值被后面线圈点的赋值给修改了,也就是说在顺序执行中起作用的永远是最后一个线圈状态。