回复:SMART SR40出现EROR 灯亮 如何解决

愿我能

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3007
  • 精华

    7
  • 被关注

    283

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-12-01 08:53:25

1楼

估计硬件有问题了。看看串口可以通讯上吗?串口如果能通讯上,看看CPU自诊断信息。根据自诊断信息具体解决问题。如果通讯不上,那没有什么好办法了。送经销商那边返修。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9023条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。