回复:同一种编程思维,在TIA中300和1500表现出不同的结果

Mr S

  • 帖子

    478
  • 精华

    1
  • 被关注

    53

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-04-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-01 09:30:08

5楼

4楼讲的很精辟。

之前一直认为只有TEMP变量需要先赋值后使用,没看到过OUT也有这种要求。转念一想,之前还是碰到过类似情况的。比如做了一个电机的功能FC,多次调用这个FC时,OUT直接赋实参Q点时,所有被调用的FC的out实参全部接通,奇怪的是OUT用M点不会出现类似情况。后来将OUT改为INOUT,FC正常。

关于这方面的知识,还是不完全理解,官方有没有相关的资料?