回复:S120变频器,整流单元报F30011.从trace图形看,每次报警均在电机发电时,直流母线电压约674V

南山飞雪

  • 帖子

    907
  • 精华

    20
  • 被关注

    58

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-05

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-12-01 11:49:38

8楼

展开查看
以下是引用和谐2016在2016-11-30 16:05:35的发言 >5楼

F30011.jpg

附上整流单元母线电压、驱动单元速度输出和力矩输出的波形,请大家再看看! 

楼主,不要以评论方式回复,以发帖形式回复,只要不灌水,经验值就涨。

既然是整流回馈方式,如果你有备用逆变器,即使不用也挂在母线上,可能会有更大的改善的。