回复:S120变频器,整流单元报F30011.从trace图形看,每次报警均在电机发电时,直流母线电压约674V

和谐2016

  • 帖子

    11
  • 精华

    2
  • 被关注

    16

论坛等级:游士

注册时间:2016-11-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-01 12:45:25

9楼

展开查看
以下是引用南山飞雪在2016-12-01 11:49:38的发言 >8楼

楼主,不要以评论方式回复,以发帖形式回复,只要不灌水,经验值就涨。

既然是整流回馈方式,如果你有备用逆变器,即使不用也挂在母线上,可能会有更大的改善的。

以下是引用和谐2016在2016-11-30 16:05:35的发言 >5楼:F30011.jpg附上整流...

引用5楼详细内容:

F30011.jpg

附上整流单元母线电压、驱动单元速度输出和力矩输出的波形,请大家再看看! 

柜子不够啊~~

装机装柜型的!

我现在的思路就是想确认下是负载问题还是变频器问题,准备用示波器看下逆变几个端子的电压,看看反馈电压的情况,如果反馈的电压质量很差,我就还是继续搞负载!

现在搞得头大,我总觉得变频器出问题的可能性小,现在想办法验证。

7楼分析的现场工况很准确,所以我还是先搞负载这边。我上周调整了气压平衡器的压力和更换了排气阀,这周报警频率下降了。