回复:SMART SR40出现EROR 灯亮 如何解决

愿我能

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3006
  • 精华

    7
  • 被关注

    283

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-12-01 16:31:25

3楼

 对呀,我咋把存储卡忘记了呢。以前在找答案中问过PLC密码忘记了怎么办。是可以使用SD存储卡把S7-200 SMART PLC恢复到出厂设置。具体办法如下:

1 使用读卡器和 Windows 资源管理器删除 microSDHC 卡中的所有内容。

2  使用 Notepad 等编辑器创建一个包含一行字符串“RESET_TO_FACTORY”的简单文本文件。 (不要输入引号。)

3  将此文件以文件名“S7_JOB.S7S”保存到 microSDHC 卡根级别。

4 将卡插到PLC上重新上电,就恢复出厂设置