回复:S120变频器,整流单元报F30011.从trace图形看,每次报警均在电机发电时,直流母线电压约674V

makva

  • 帖子

    118
  • 精华

    3
  • 被关注

    22

论坛等级:侠士

注册时间:2013-07-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-01 17:15:19

12楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-12-01 15:58:59的发言 >11楼

顶楼介绍的系统配置,电源模块是BLM,那制动状态是应该有制动单元和制动电阻的吧?为什么一直不提这部分呢?

600多V,还没到制动单元的动作阀值吧?

楼主可以把每个线都检查接紧一下。

曾经我就被坑过,机器每次快速减速的时候,发电,直流母线直接到790多V。然后会有电机报警,BLM反而没报警。

查来查去,100KW 的BLM 配的制动模块。接制动电阻居然给我接了个1.5mm2线。加了个6mm2的线就好了。

评论