SIMATIC S7-300 S7-300模块数据

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/8859629


输入延时 

? “0”到“1”跳变     1.2 ms 至 4.8 ms 

? “1”到“0”跳变     1.2 ms 至 4.8 ms 


就是说只要这个信号超过5毫秒,就能被DI端子扫描到

你算算你那1L需要多长时间,然后一个脉冲多长时间