回复:S120变频器,整流单元报F30011.从trace图形看,每次报警均在电机发电时,直流母线电压约674V

和谐2016

  • 帖子

    11
  • 精华

    2
  • 被关注

    16

论坛等级:游士

注册时间:2016-11-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-02 11:12:20

15楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-12-01 17:24:40的发言 >13楼

一般的,制动单元动作阈值是在620-680V范围。我一般都是放在620V制动开始。这是380V等级的系统。

以下是引用makva在2016-12-01 17:15:19的发言 >12楼:600多V,还没到制动...

引用12楼详细内容:

600多V,还没到制动单元的动作阀值吧?

楼主可以把每个线都检查接紧一下。

曾经我就被坑过,机器每次快速减速的时候,发电,直流母线直接到790多V。然后会有电机报警,BLM反而没报警。

查来查去,100KW 的BLM 配的制动模块。接制动电阻居然给我接了个1.5mm2线。加了个6mm2的线就好了。

以下是引用kdrjl在2016-12-01 15:58:59的发言 >11楼:顶楼介绍的系统配置...

引用11楼详细内容:

顶楼介绍的系统配置,电源模块是BLM,那制动状态是应该有制动单元和制动电阻的吧?为什么一直不提这部分呢?

设备出厂前制动电阻是770触发,我们之前也是老是报母线电压过压,后来把这个阀值调到674之后,就不报过压了。

针对这个30011的报警,我们最开始做的就是检查接线、摇电机、紧固所有端子,都没有用。之后才一步步做到现在这个阶段的。