设备出厂前制动电阻是770触发,我们之前也是老是报母线电压过压,后来把这个阀值调到674之后,就不报过压了。
针对这个30011的报警,我们最开始做的就是检查接线、摇电机、紧固所有端子,都没有用。之后才一步步做到现在这个阶段的。
如你所述,制动单元回馈电压已经调整,个人认为就只剩一条可做:如果此段整流只有一台逆变器,再加一台试试,这是增加中间回路电容的措施,毕竟S120电容相比较6SE70少多了,其他品牌的变频器也可以,只要不接错直流电压的极性就没问题,BLM有预充电,没有问题的;或者选其他品牌的制动单元(安川的电压可以到630V)。