用G120 总会经常报警31418 ,(然后编码器故障代码忘了),有的调试的时候没报,出厂运行一段时间又出现。导致整器保护停机。

出现很多台了,因为一直没有根治,只能p491 改为当编码器故障时,继续无编码器运行。(没办法啊)

编码器一开始是内密控的24V单级,接CU250S端子上,一大片31418,换5V差分焊插头上,有所改善,偶尔会报警。(换了编码器品牌24V差分也有这样现象)

变频器用安川,相同的编码器,走线(双绞线带屏蔽,外面电缆还带一层屏蔽),完全没问题。搞不懂为什么G120这么容易报编码器报警。

现在每次用G120总有这个习惯  p491 改为当编码器故障时,继续无编码器运行。