以下是引用yming在2016-12-02 09:10:05的发言 >12楼

@冰封刑天 用引用回复,不要用评论。

与对方响应快一点慢一点无关。数据出错不决定于何时读取缓冲区。而在于设置的报文格式,哪里是开头,哪里是结束。缓冲区长度等等。


刚来这网站,还不太熟悉,我说怎么每次都只能回复60个字~~~

这样的,我用示波器观察,发现当发送完几十微秒后从机就响应了,这个时候缓冲区里面帧头就丢了,怀疑是不是PLC响应比较慢,比如它从发送转到接收要延迟几百微秒(由硬件决定了)。

另外,我接收指令用发送完成标识位去启动,用示波器发现从机开始响应了但标识位还没来,可是这个时候接收缓冲区接收的又没错。