恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-02 17:01:55
32楼
是一时仓促之间修改程序遇到的问题,欠考虑。
原逻辑:信号I0.0一旦存在(置1),启动(SET)电机,电机带动机械到位(I0.1=1),停止电机运行。
使用的就是I0.0上升沿SET Q0.0。
现在启动电机增加一条限制条件,在I0.0上升沿到来时还要判断I0.2=1才能启动。修改为一下逻辑
LD CPU_输入0:I0.0
A CPU_输入2:I0.2
EU
S CPU_输出0:Q0.0, 1
显然不行。
先满足I0.2=1,之后I0.0上升沿SET Q0.0没问题。I0.0上升沿先到,之后才有I0.2=1,则不能SET Q0.0。
于是着急之下,犯了以上错误。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主