回复:读取和设置s7-200PLC XP224 系统时间问题。

愿我能

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3007
  • 精华

    7
  • 被关注

    283

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-12-02 19:27:23

1楼

 不是的。所有日期和时间值必须采用BCD格式编码。楼主看软件自带的帮助文件,上面写的很清楚。

8个字节时间缓冲区格式(T)

T字节 说明 字节数据
0 年 (0-99) 当前年份 (BCD值)
1 月 (1-12) 当前月份 (BCD值)
2 日期 (1-31) 当前日期 (BCD值)
3 小时 (0-23) 当前小时 (BCD值)
4 分钟 (0-59) 当前分钟 (BCD值)
5 秒 (0-59) 当前秒 (BCD值)
6 00 保留 ?始终设置为00
7 星期几 (1-7) 当前是星期几,1=星期日 (BCD值)

例如设定2016要写出B#16#16

评论