清零,大概是不必须的。

初始状态是何种状态,大概也是你未曾用到过而已。

不发脉冲的时候这个点仍旧受过程映像控制。

至于这个矛盾,想必官方不会就此事作出回应。我们自己试出怎样就怎样了,谁也不可以负责解释这事。

有些设备下降缘计数,希望脉冲停止在1状态。有些设备上升缘计数,希望脉冲停在0状态。目前我遇到的脉冲接收设备也不必在意这个区别,从来都是0状态开始。

说着再说一下,v1版本的smart,正交脉冲输出,从来都是00是起始状态。叫人啥用?大家可以想象一下,四种状态下结束,都会以00做下一次的初始形态,伺服会怎样动作?

现在的是不是,不知道。