以下是引用RENHQ在2016-12-02 19:37:16的发言 >1楼

挺好啊

我们用的6SE70,就想改成当编码器故障时继续无编码器运行,但是不敢,因为用的不是西门子原装的

6SE70有个报编码器故障速度波动的参数,G120有没有西门子默认的改的比较小,改大点就好些能


编码器如何安装的?是轴套的还是带联轴器的?转起来轴向窜动和径向窜动大不大?

编码器装电机屁股后边,电机伸出一点点。轴套。观察编码器没有窜动。