以下是引用kdrjl在2016-12-02 20:51:45的发言 >2楼

编码器电缆线有多长呢?如10m左右,采用两两双绞的编码器专用电缆,不应该有事。G120有编码器的接口是CU250S-2?还是...?另外信号采用的是差分输入?还是单端输入?推荐用HTL的差分输入。


普遍是10M-20M,编码器是接在CU250S-2,一开始用HTL单极不行,然后用TTL双极的,效果有点改善,然后有一个编码器用HTL双极(线约40m),也是偶尔会报警。