关于模拟量模块请教斑竹及朋友们

547

9

2005-05-18 16:00:20

我在做一个水厂的工程时遇到二个问题向大家请教:
1、关于电流信号串用的问题
在接入4-20ma信号时,由于仪表没有相应的变送输出,我将仪表输入和模拟量模块串起来用(4线制),奇怪的是,有的可以,而有的不可以。我不知道这里边有什么具体的规律和讲究。
2、在接入信号时,一家供货商的仪表的输出始终不能被PLC正确读出,后经研究,发现其信号的参考电位和PLC模块的参考电位不一样,较高。我试着将该仪表的参考电位与PLC的“M”,联起来,信号能读出。但问题出来了,如果我将短接M的线断掉,其他原先正常的输入信号就不正常了(W#16#8000),非要重新短上才正常。由于不太清楚内部的原理结构,所以对该问题很是不解,敬请指教,谢谢!