以下是引用yanxiao在2016-12-03 10:22:50的发言 >1楼

我们现在所讨论的串口,叫异步串行口。PC机上的RS232串口,还是有额外的联络信号线。RS485则没有联络线。

发送信息,就表示占用通讯线。什么时间谁可以占用通讯线,这是要规划的,也就是叫通讯协议。

用定时发送、定时接收,就是一个简单的通讯协议。

是的。200smart自由口通讯是基于半双工通讯模式,通讯线上只能允许一串信号的传递。

即发送完成后进入接收,接收完成后再进入发送的循环,这个完成当然是指正确的完成,反过来,如果发送或者接收错误,则需要重新发送或者接收了,这也是通讯协议之一。

不知道是哪位先人说的通讯名词,“自由口通讯”,还真不让人自由,考虑的问题还真的多,只有实际去做了才知道其中。