回复:不知道LOGO最多能带多少点I/O?

愿我能

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3006
  • 精华

    7
  • 被关注

    283

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-12-03 14:07:50

6楼

展开查看
以下是引用工控川页在2016-08-20 16:19:25的发言 >楼主

最近在做一个控制要求不是太复杂的控制箱,之前一直都是在用继电器做,每台柜子最少也要二三十个继电器,有想过用PLC,但是成本太高。不知道LOGO能不能实现。正常的话有20点数字量输入,20点输出。不知道LOGO能不能带的动。

楼主其实可以选择S7-200 smart,价格也不贵。例如可以选用CPU-SR60,带36点数字量输入,24点数字量输出。完全满足你的要求,还多出一些点出来备用。当然了,使用LOGO!会成本更低点。