展开查看
以下是引用smec674在2016-12-03 07:57:27的发言 >楼主:昨天到现场 客户告知300的系统中只有一个子站可以读到数据 其余八个子站都没数据 但子站的数字量模块都能正常工作 查看了所有的模块组态状态 都ok 就觉的很奇怪 实际测试端口也有电流 就是没有数据 侧面abcd 模式块安装为a型 也没问题 问题还是返回到了模块配置上 仔细核对了下正确的和不正确的模块配置 除了一项process image 不同 其他的配置都一致 但有个问题 无论在线还是离线 都无法配置这个参数 实在没办法 我在这组子站下另外又添加了一个新模块 有惊喜 这个参数居然可以修改了 然后马上测试了下这个模块 给了个电流 可以正常读取到了 再回过头 把原来的地址付给它 又发生了个奇怪的问题 process image 参数又被该回到none状态 再次对比两者区别仅地址位不同了(程序是老外编写的)到此为止 问题找到 但不知到实际的工作原理 请大侠们指点下 可以配置的地址为iw256 无法配置的为iw1100 是地址超过最大寻址范围了吗? 还是地址必须配置为连续的 ? 应该不连续也可以的
楼主模拟量不是读PIW啊?读IW?