以下是引用makva在2016-12-03 10:32:49的发言 >

普遍是10M-20M,编码器是接在CU250S-2,一开始用HTL单极不行,然后用TTL双极的,效果有点改善,然后有一个编码器用HTL双极(线约40m),也是偶尔会报警。

编码器信号用HTL双极性差分输入,线要两两双绞。屏蔽双端接外壳。主机和变频器的PE端子直接短接,主机和电器柜外壳等电位连接。主机和变频器的连接电缆(不包括PE)用铁氧体磁环穿越。还能有问题吗?


EMC做到位即可。