以下是引用zhikong在2016-12-03 10:25:59的发言 >4楼

P287参数不是控制预充电时的电流吗?

以下是引用愿我能在2016-12-02 22:04:58的发言 >:P287参数:接地监控...

引用详细内容:

P287参数:接地监控阈值,取自功率部件最大电流的百分比,即大于多少时,报警F30021 。

P1120参数:斜坡上升时间 。电动机从静止停车加速到最大电动机频率所需的时间。增加P1120数值,即增加加速时间,使变频器电流不至于瞬间过大。