触发变量是要定义INT/16BIT的,你需要细心看一下后面还有一个触发位的,
例如你建立了一个MW100的变量来显示16条报警,那么例如这16条报警分别是
1 位 15 动作时触发 第1条报警 也就是M100.7动作时触发
2 位 14 动作时触发 第2条报警 也就是M100.6动作时触发
3 位 13 动作时触发 第3条报警 也就是M100.5动作时触发
4 位 12 动作时触发 第4条报警 也就是M100.4动作时触发
5 位 11动作时触发 第5条报警 也就是M100.3动作时触发
6 位 10 动作时触发 第6条报警 也就是M100.2动作时触发
7 位 9动作时触发 第7条报警 也就是M100.1动作时触发
8 位 8 动作时触发 第8条报警 也就是M100.0动作时触发
9 位 0 动作时触发 第9条报警 也就是M101.0动作时触发
10 位 1 动作时触发 第10条报警 也就是M101.1动作时触发
11 位 2 动作时触发 第11条报警 也就是M101.2动作时触发
12 位 3 动作时触发 第12条报警 也就是M101.3动作时触发
13 位 4动作时触发 第13条报警 也就是M101.4动作时触发
14 位 5动作时触发 第14条报警 也就是M101.5动作时触发
15 位 6动作时触发 第15条报警 也就是M101.6动作时触发
16 位 7动作时触发 第16条报警 也就是M101.7动作时触发