公司一台G120变频器报警F31118,开始是隔一段时间报关电又正常,因为是夜班开机,操作工就没反应,现在是开机就报。查看为转速差值超出公差,先把P492放大后故障,后把P492改为0关闭转速监控器,报F30017硬件电流限制响应过于频繁、A30031、F30002直流母线电压过电压。怀疑是编码器问题,但没编码器更换,于是把P1300改为20,再开机正常不报警,生产一直正常。
把带编码器矢量控制改为无编码器矢量控制影响大不大?生产一直正产,感觉没有多大影响。