回复:关于S7-300/400 PLC的强制问题

Kapok_ZXM

  • 帖子

    720
  • 精华

    3
  • 被关注

    35

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-08-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-12-04 22:21:51

24楼

展开查看
以下是引用emil128在2016-12-02 08:52:27的发言 >19楼

我认为我看懂了,也说得很明白。

你看懂我说的没有?


你的要求的是:现场已经强制了多个输入信号,比如6个,强制表中显示了6个红色的F。然后你想要保留其中5个信号继续维持强制的值,剩下的一个输入信号采用实际的IO输入。


我说是不要取消“强制”,直接再次“强制”,就能达到你的要求。我一直时这么做,很多年了。

再具体点

强制表里的6条,你删除你想要采用实际输入的那一条,剩下五条。然后!!千万不要选“取消强制”!!

直接将剩下的5条再次选择“强制”指令。你会发现,不在强制表里的信号已经恢复实际输入了。

以下是引用Kapok_ZXM在2016-12-01 15:17:22的发言 >18楼:只能说你没看懂我的...

引用18楼详细内容:

只能说你没看懂我的问题!

以下是引用emil128在2016-11-30 08:51:39的发言 >12楼:其实2楼说的很对,...

引用12楼详细内容:

其实2楼说的很对,楼主不会用别瞎说。


人家说的是再次“强制”,可没说“取消强制”再“强制”,直接在已经“强制”的状态下再次选“强制”,根本不会影响其他已经强制的点。

以下是引用Kapok_ZXM在2016-11-29 17:11:58的发言 >2楼:这样处理会导致我...

引用2楼详细内容:

这样处理会导致我不想取消的强制信号出问题,现场要出废品!

以下是引用Rampage在2016-11-29 16:51:18的发言 >1楼:只要删除其中一个...

引用1楼详细内容:

只要删除其中一个或者将强制值改为空,然后再强制。

明天去试试你的方法!希望能成功。

低调做人 高调做事