 其实我看了楼主的描述也是感觉很乱,图片不要用附件别人不好看,至于你的问题第一点不要将过程映像的大小和模块数搞在一块理解这是不对的,模块点数数量自己可控而过程映像最大值不能调节,过程映像调大不但会对CPU扫描有些影响而且会加大CPU RAM的使用,另外过程映像与CPU版本有关系,比如315 2AG10与315 2AH14同为315 2DP他的性能却有很大提升,至于过程映像不可调节本身是依靠HW配置文件影响的新的版本大多都可以调了不能调节的你可以看是否是固件版本过低导致的,以前老的型号确实不可以调节,软件与样本是一致的你要确定的还是版本问题,PIP是根据中断刷新的而OB1-PQ(应该是OB1-PII与OB1-PIQ的合称)是根据扫描周期刷新的从地址角度上来讲本质上没啥区别。